发布于:2012-07-13 18:47:13
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
最近做一个工程,600X600柱子,柱底轴力4800KN,做天然基础,岩石地基,承载力为3000KPa,计算得基础平面尺寸1300X1300,基础厚度1700,不禁心里有点疑惑:基础边从柱边挑出才350,厚度要1700?看计算书,是剪切计算控制的基础厚度。看国标基础规范,扩展基础要计算的是承载力、冲切、受弯,未要求计算基础剪切。而广东基础规范是不符合某条件时要计算剪切,计算截面为距柱边ho/2处,条文说明中举例说当基础长边与短边之比大于2,基础底板近乎单向受力,应验算剪切。我用不同的承载力来计算该柱,发现大约承载力大于200KPa时,基础厚度都由剪切控制。对此大家有何看法,欢迎讨论。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报