土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位高手都进来看看,这几个问题真的困惑我很久了,望解答?

各位高手都进来看看,这几个问题真的困惑我很久了,望解答?

发布于:2012-07-13 16:44:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个幼儿园的小项目,建筑面积6000多,上火灾自动报警了,报警等级按照二级设置,幼儿园为独立建筑,打算幼儿园值班室内单独设置区域报警控制器,用电负荷等级按照三级考虑。以下是问题:
1.报警控制器的电源火灾规及民规中要求为双电源,蓄电池只能作为(第三方)备用电源。我是不是应该给区域报警电源单独设置一个双回路(自带蓄电池第三方电源),但是其他很多人设计的是单电源加报警控制的蓄电池也可以理解为双电源。不知道哪个正确请大家明示?
2.应急照明依然采用带蓄电池的那种猫眼灯。因为为三级负荷,应急照明是否就不需要设置双电源了?蓄电池灯具及能满足要求?
3.火灾切非问题,三级负荷有火灾自动报警是必须切非嘛?刚看了论坛里的图纸很多三级负荷并没有设计切非。我觉得切是合理的,切后蓄电池灯具亮了,也合理。不过,说句实话,我觉得三级负荷不切更安全,这个项目又都是幼儿园的小孩儿,其实不切更有道理。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 老小子
    老小子 沙发
    双回路加自带蓄电池吧
    2013-12-04 11:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • aquarius850205
    2012-07-18 16:27:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特大型商场用电负荷等级

该商场共五层,总面积33000多平米,按江苏商业规范DGJ32/J67-2008为特大型商场,按11.1.2条规定为一级负荷; 但是按民用建筑电气设计规范JGJ16-200表3.2.2 常用用电负荷分级表15大型商场、超市:经营管理用计算机系统电源一级*;应急照明、门厅及营业厅部分照明一级;自动扶梯、自动人行道、客梯、空调电力二级. 到底按几级负荷计算啊?拜托!!