制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
受admin@zl的委托,从昨天开始对制冷技术和站务论坛中各栏目的帖子进行大幅度整理。 整理主要内容如下: 1、将制冷技术中的有关资料下载的内容转移到“资料下载”版块; 2、将制冷技术中比较基础的讨论话题转移到“新手天地”栏目; 3、将各版块中广告内容删除; 4、将各版块中与讨论话题不相关的回复删除; 5、将各版块置顶的帖子缩减为5个以内; 6、锁定了一些无实际内容的主题贴。 …………
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
jzkkk0101
沙发
各位大侠好像还是没解决气分的设计选型问题啊,在低温机组里,气分怎么选型和设计啊,求教了。
2009-06-16 21:41:16
赞同0
-
feichen19820507
板凳
2007-12-24 10:53:24
赞同0
加载更多回复 举报
用气液分离器代替储液器的方法,我个人觉得是有不妥的.
一般的储液器多数是高压储液器,所存在的是一个高压过冷的状态.
而气分里理想的状态是低压气态,用一个低压气态的容积来储存制冷剂实际上是不能达到很好的效果的.
出现气分储液的情况只能是蒸发器出口带液,过热度较低的状态,机器长时间在这样一个状态下运行不是很安全的事,而且,作为设计者按照这样的方式来设计也有不妥.
出于成本的考虑,由于小的储液器的加工费用较高,而采用加大冷凝器面积的方式用一段过冷段来代替储液器,这种方法是有很多应用实力的.这点我支持楼上的观点.
回复 举报