土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库排气口位置在住宅1楼的设计错误

关于地下车库排气口位置在住宅1楼的设计错误

发布于:2012-07-13 14:50:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅楼的1楼架空,2楼以上为住宅,地下车库排风竖井设在1楼架空层,住宅正下方,高出地面1米,顶面封闭。
6个排烟口分布于3幢楼的楼底两端住宅下方。

购房者认为:此设计不符合规定,如环境、噪音、居民健康影响等方面,也从未见过如此设计的,拟向相关部门投诉。

因本人不是暖通的,受人委托特来向各位请教:
请列举此设计违反了哪些设计规范,请尽量指出哪些规范的什么内容,如民用设计通则、暖规、汽车规,
比如排气口高度、位于住宅中、离住宅太近(好像规定>10m)、火灾时烟雾直接排到楼内、包裹楼体,二次火灾,楼上居民逃生
我看排烟口离楼梯很近(<5m),此为唯一楼梯,排气口顶面封闭,为侧面排烟,
火灾时烟雾会不会进入楼梯,沿着楼梯上升烟囱效应,那楼上的居民就比较危险了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 守护钱呢
    守护钱呢 沙发
    楼主说的情况只是不合理,并非不合规范。目前估计是没有办法整改了。我们一般是在设计阶段就已经把这些问题消灭了。
    一般排烟口远离疏散口的绿化带内或车道出口上部地面。但每个工程是特定的,不一定都能完美解决。
    2012-07-19 14:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • php19821983
    php19821983 板凳
    你说的情况就是和我家楼盘一样。
    dixs地下室通风兼排烟风机安装在地下吊装,
    排风井只到架空,百叶高位处理。
    收口也很漂亮,上面再挂一个噪音源标志,耳朵形状那种,验收容易过。

    平时平时风机不开,也没有听到过噪音。

    个人觉得处理的很好。
    2012-07-17 06:21:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

黄梅季节 地库返潮问题

请教各位,现在到了江南地区的黄梅季节,地库普遍出现返潮的问题。这个是个新的车库,业主还没有全部入住。1、有什么好的解决措施么?是不是顶板开洞,增加自然通风的面积?2、如果自然补风的话是按照地库的补风量计算开洞面积,还是按照地库面积的2%计算?3、还有同样是一个小区的人防地库为啥就没有这种返潮的现象出现?是不是和层高有关?4、此外,为啥我去现场看了排风机全开的情况下,排风口感觉不到太大的吸风呢?一般情况下,排风机开启,那风口的吸风感会很强么?