新手求教:关于柱的轴压比
新手求教:关于柱的轴压比
各位在设置柱的时候,轴压比一般控制在哪个范围内比较好?
谢谢
发布于
2007-01-05 11:18:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wwzzgg1973
一般控制柱子的最大轴压比不超过规范的规定即可.
有的建筑平面不是很规则,也有设计相当细心的人,将轴压比控制得"相当好"的工程师.例如:
一层建筑平面中柱子截面的数量多达10来种,柱子配筋差别更是多得多了,这样是真正做到了精心设计了.
但个人观点来说;同一层平面中柱子的种类和数量不要太多,轴压比满足规范要求即可,否则施工麻烦,且结构的整体性能受力难于控制和保证.有的框架结构,中间的柱子大的惊人:700*800,而与之相连另端柱子(跨度为9米)则只有400*500,轴压比控制的很好,但结构上却存在不合理的东西.