土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 72KW的锅炉如何供电
锅炉功率是72KW,如何供电,选用多大线,多大的断路器,厂家说要用70的 是不是太大了,新手求指导 最好详细点

全部回答(8 )

  • miao71
    70的好 。考虑敷设方式对载流量 的校正系数。
    2012-07-23 16:18:23 来自 PC 评论 举报
  • xcm2000
    锅炉是纯电阻或者功率因数很高的话选可以用125的开关,电缆看环境温度和敷设方式咯,穿管埋地的话就得70以上,功率因数只有0.8的话开关就得160,温度高的话别说70,95的电缆都未必安全
    2012-07-13 23:26:13 来自 PC 评论 举报