【请教】审图提出的关于消防水池及泵房的意见合理吗
【请教】审图提出的关于消防水池及泵房的意见合理吗
消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!
发布于
2012-07-13 09:21:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
sj066
学习了 液压控制阀 弄个一用一备吗?
2012-07-23 13:10:23
来自 PC
评论
举报
liugps
每格水池还需增加一个液压液位控制进水管,每个水池单独进水
两格水池无需设置单独的设有切断阀的连通管了,你的公用吸水井就有这个作用了
分成两格每个600可行,规范规定分成2格是便于检修,不要死看500m3这个数字。
2012-07-20 18:45:20