夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)
请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢
发布于
2012-07-13 09:14:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
zhaoshansi1985
在主风管分向支风管的地方加一些导流片啊
2012-07-25 10:22:25
来自 PC
评论
举报
chachababy
如果是前面风量大说明全压不够,一个原因是风压比原来的风机小,一个是风量比原来大,风阻大了,这种问题好解决,调整皮带就可以了