土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组空送风疑问,求助!!!
夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)
请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢

全部回答(28 )

  • zhaoshansi1985
    在主风管分向支风管的地方加一些导流片啊
    2012-07-25 10:22:25 来自 PC 评论 举报
  • chachababy
    如果是前面风量大说明全压不够,一个原因是风压比原来的风机小,一个是风量比原来大,风阻大了,这种问题好解决,调整皮带就可以了
    2012-07-24 18:07:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10