土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 搅拌桩处理后软弱下卧层验算问题

搅拌桩处理后软弱下卧层验算问题

发布于:2012-07-12 19:24:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教各位大大,本人设计一个水池,地基采用水泥搅拌桩处理,因淤泥质土较厚,搅拌桩长度无法进入持力层,桩端下存在软弱下卧层,按地基规范进行计算,审图提了几个意见,求教大家如何回答:
1、复合地基不应考虑应力扩散,扩散角为0;
2、复合地基的容重不应按土重考虑,要比土重为大;但是地基承载力深度修正时,容重扔按土的容重计算;这点本人不太理解,也未查到相关规范有明确规定。
上面2条希望各位前辈不吝指教,包括复合地基土的容重按多少计算合适?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wlc1988106
    wlc1988106 沙发
    土对基础能提供多达的约束就修正多少,按土的重度验算是偏安全的
    2012-07-18 10:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • 田绪宝
    田绪宝 板凳
    2012-07-18 09:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多