土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算压降!!!

如何计算压降!!!

发布于:2007-01-04 19:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样计算压降,是给远距离负载配电缆的一个必要步骤!

题目:如果220V电压输出,输给500米外的一个负载,负载20A,5KW,我选4平方毫米的铜线,(铜的电阻系数是0.0175),那么压降(线路压降+负载压降)是多少??
我做了下是不是怎么算的啊? 解:R内=0.0175*(500*2/4)=4.3 又因为P=U2/(R内+R负载)=220*220/(4.3+R负载) 算出来→R负载=5.3 欧姆定律可知:I总=220/(R内+R负载)=220/9.6=22.8A 压降我就不会算了 那位大侠告诉我啊 谢谢!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tangshuhua
    tangshuhua 沙发
    单相负荷:
    U=PL/CS
    U--电压损失百分数(%)
    P--有功负荷(KW)
    L--线路长度(m)
    C--计算系数(铜导线,220V,功率因数取1是,C=12.56)
    S--导线截面积
    2007-01-05 09:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • 138140880
    138140880 板凳
    线电压损失U=1.732×I(R×COSφ+X×SINφ),其中I为电流,R直流电阻,X为交流电抗,COSφ为功率因数。以上公式为单相负载
    2007-01-05 09:10:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

今天出了个小事故,写出来让大家引以为戒!

新年第一天上班,就出个这事,心理很不爽,上午有报告说UPS电压输入过高,我拿着万用表就去了,把挡位调到交流750,表笔一放上去就放炮了,吓得我出了一身冷汗,再仔细看了看,晕!表笔插在电流档上,太粗心大意了,希望各位要仔细,不要犯这样的低级错误。

回帖成功

经验值 +10