高难度的喷淋问题

发布于:2007-01-04 18:25:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
<自喷>规范4.2.8条规定:建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并与其配水干管连接。

对此有以下问题:
1.图中A部分为湿式系统,B部分为其他系统(包括干式系统、预作用系统、雨淋系统和自动喷水-泡沫联用系统),假设A部分喷头总数为750只,B部分喷头总数为450只,这样对a-b间的湿式报警阀而言,其所控制的喷头总数远远超过800只,不符合规范要求,如何理解?
2.对于B部分的控制而言,湿式报警阀和其他系统报警阀是否应该同时动作?还是有先后关系?谁先谁后?相差时间多少?
3.关于从a点至水泵接口这段管段的管径(包括湿式报警阀)大小,是否应考虑A、B两部分同时工作的情况?
4.假如某高层设有湿式系统,而在高层建筑附近有一需要采用非湿式系统(即以上所说的其他系统)的建筑,这种情况是否可以采取此合用系统?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    同意海啸1978的意见,他讲的很好
    2007-01-05 12:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • zzkang
    zzkang 板凳

    问题1,应以800为界,增设一个湿式报警阀
    问题2,当然是B的控制系统先拉,时间规范有规定,
    问题3,个人觉得应同时考虑
    问题4,要咨询消防局
    2007-01-05 12:02:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

几个奇怪的问题

a.干式系统的配水管道充水时间不宜大于1分钟;b.在工程实际中,一般一个干式系统报警阀控制的配水管道的容积宜在1500L以内,大于1500L应设加速器,且最大容积不宜超过3000L;c.在自动喷水-泡沫联用系统中,湿式系统自喷水到喷泡沫的转换时间,按4L/S流量计算,不应大于3分钟;持续喷泡沫的时间不应小于10分钟。” 等等对以上规定中的数据,在实际设计中,大家是怎么控制的?怎么计算?