两个简单的模型,4个柱子4条梁+一块板,其中板用板单元与用实体单元分别模拟,板的配筋与实体的配筋
差异很大,应力相差很大,梁的挠度也相差较大,为什么,strat的实体单元能否用于工程实际?它们的柱底内力一致。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yale16
    yale16 沙发

    STRAT的实体单元当然能用于工程实际。各种有限元单元都有相应的缺点和优点,都有适用范围,使用时需注意。

    上面的算例,不但有板单元、块体元,还有柱、梁组成一个小结构,柱与板连接一个点,与块体元连接两个点,这条件已经不同,不能直接对比。此外,块体元的长宽1m,高度0.15,这也超出了块体元单元有效的范围。

    STRAT中的8节点块体元是非协调元,本身高度偏大,变形偏小。在上述四边支撑板中,用板单元计算效果较好。