正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.32 万条内容 · 694 人订阅
阅读下一篇
现有一工程,消火栓流量为20L/S,是否可以设1只DN150的水泵接合器,怎么确定用DN100还是DN150。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1.就你描述的建筑应该是综合楼。属一类建筑,参考《高层民用建筑设计防火规范》
GB50045-95表3.0.1中“建筑高度超过50米或每层建筑面积超过1000平方米的商业楼、展览楼、综
合楼、电信楼、财贸金融楼”属一类建筑。
2.如果商铺上方的住宅是普通住宅的话,则不需要做喷淋。参考《高层民用建筑设计防火规
范》 GB50045-95第7.6.2中“除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火
系统”
以上只是我个人意见,如有争议的地方请指出.
回复 举报