土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板,请指教,我也不知道该怎么办了~!
廊坊,二十二层,塔楼,底面积大概541平米,PKPM输出的恒+活+质量,大概是44450吨,这样算到底面平均压力大约是80吨,而地基承载力是12吨,相差实在太悬殊,第一次接触筏板,希望高人赐教。

1167900716398.jpg

全部回答(3 )

  • tkwy
    就是相当于40吨每平米了~!
    肯定大了,请仔细核对
    2009-10-30 17:34:30 来自 PC 评论 举报
  • hitbaicai
    谢谢版主,现在还只是报审,只是要一个基础的图,,所以才会轮到我这个菜鸟,我虽然很菜,,但做出来的东西也不能太离谱啊,否则会!@#$%^&*
    再一次谢谢版主.
    刚才又看了下输出结果,自己太粗心,总质量算错了,本身恒加活就对了,结果又把下面的合计又加了一次,汗~~~~~这样的话,就是相当于40吨每平米了~!
    致敬~~~~~向版主
    2007-01-05 13:40:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功