无功补偿柜故障咨询

发布于:2012-07-12 15:54:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台无功补偿柜,最近老是出现空开跳闸,有时会跳闸很多组,最高跳了7组。

结构: 共十组 空开为63A 空开下面为复合开关 复合开关下面为电容(43.3A)

补偿仪经检查正常状态。 以前没出现过,最近才开始出现此故障,请问是什么原因。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dalizzq
    dalizzq 沙发
    根据经验应该是有谐波,电容能放大谐波电流,造成空开跳闸。可以加入电能质量技术讨论群探讨230335471
    2012-07-20 11:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • 扬州华锦电气
    还是老问题,补偿最好用熔断器才行。
    2012-07-19 10:28:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多