一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。
曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的时候时常出现啊,这个问题怎么解决呢,希望大虾们解答一下啊!
水力计算图见附件
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
二、当管道坡度不能满足不淤流速要求时,应有防淤、清淤措施。个人理解沉砂井算防淤、清淤措施之一。
回复 举报