土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵结合器能不能和室外消防管道连接

消防水泵结合器能不能和室外消防管道连接

发布于:2004-08-19 12:25:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四座高层住宅,共用一座消防水泵房,在其中一座住宅的地下室内。在这栋住宅出了2根管道在室外成环与其他三栋住宅的消防入口连接。消防水泵房所在的那栋住宅设置了结合器,消防局审查提出此消防水泵结合器与室外消防管道相通。我认为这样做没什么不可以的吧。我看过很多项目在室外同一设置水泵结合器,都是和室外专用加压消防管道连接。不知道大家的想法?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cxh_0722
    cxh_0722 沙发
    那要看你的系统是室内消火栓系统,还是室内外消火栓合用系统.
    如果是单独的室内消火栓系统,水泵接合器是当然没问题啦,可以合用.
    如果是室内外合用的话,就不对了,接合器和室外消火栓形成循环短路了
    2004-08-24 16:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiaohui
    liuxiaohui 板凳
    先要明白水泵接合器是干什么的?
    2004-08-24 13:55:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多