土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教直流绝缘监察的问题

请教直流绝缘监察的问题

发布于:2007-01-04 13:44:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
阿城继电器的ZJJ-1A,2号和6号接线端子分别接上正负电源后就动作,测量1号端子对地电压--竟然是57V,请教高人这是怎么回事??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lyq13703983100
    问题已经解决:直流线与交流线之间的耦合电容使直流电源中含有交流分量了!


    感谢楼上的同行!
    2007-01-07 10:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • wym77218
    wym77218 板凳
    1号端子应该接地吧(我记不太清),你再看看样本,你接的线是否有问题。
    如果都正确说明有直流回路绝缘不好,有可能是电缆问题也有可能是有些电气元件问题。
    我公司也做继电器,有问题请联系,互相学习。wym_77218@126.com 13841227988
    2007-01-04 20:44:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压补偿问题????

经检测,该电流谐波在补偿后比未补偿前的谐波还要高???已附上资料,请各位帮忙??

回帖成功

经验值 +10