土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于《高规》自动扶梯底部设置自动喷水灭火系统的问题

关于《高规》自动扶梯底部设置自动喷水灭火系统的问题

发布于:2007-01-04 02:30:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、《高规》(2005版)7.6.3.3条说自动扶梯下面要设置自动喷水灭火系统,请问怎样设置?
2、自动扶梯旁设置有防火卷帘,布置喷头时是否需要将喷头密布在防火卷帘两侧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • linchunfeng
    linchunfeng 沙发
    学习了
    2007-01-06 14:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • kyipie
    kyipie 板凳
    1 扶梯底层必须设喷头,其他层预留喷林信号阀和水流指示器。若扶梯每层带油槽,则必须设喷头;若不带,则可不设。
    2 防火卷帘可选特级防火卷帘,这样可以避开这个问题。
    3 一般都是这么做的
    2007-01-05 22:38:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一时想不通的问题,请大家指教

若某厂区消防采用消防水池——水泵增压供水,一般室内消火栓有直接启动消防泵的按扭,可室外消火栓呢?它又是如何利用消防泵供水的呢?总不能让水泵一直开着吧?一时之间想不通,还请各位指教,本人万分感谢!拜托了