土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的接线

变压器的接线

发布于:2007-01-03 21:02:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位新投运了一个新的110kV站,由于都是组合电器。在送电时才发现:高压侧的相序反了,但是又由于变压器10kV侧与10kV母线也接反了,结果测的10kV的PT是正相序的。由于是试送电,在用户侧核相时,有两相正确,一相不正确。我们的专工认为是高压侧的相序反了引起变压器的接线由11点变为1点。为什么呀????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • magicfc
    magicfc 沙发
    看看你的变压器接线方式啊!YYNO 还是DYN11等啊!把图划来看看把!调试前做个相序测试没!还有极性测试!应该为减极性才对1!
    2007-01-05 13:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • h2oslyc
    h2oslyc 板凳
    昨日看了你的帖子,你可以仿照Y-d11接线时的向量图画一下,就可以得出结论,同意 你们专工的说法
    2007-01-04 22:23:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整流变压器的故障

我厂的除尘器使用3台升压整流变压器进行电除尘,整流变压器的参数为一次电压0-380V,一次电流为0-190A.二次电压0-70KV,二次电流为0-0.9A.前2天#1电场的整流变压器总断路器(In=250A)动作,实际一次电流为300多A,进行空载试验,发现一次电压为140V时,二次电压为70KV,一次电流为60多A,接近70A,二次电流为0A.其它正常电场整流变压器的空载一次电流为0.7A,其它参数一样.现在要进行维修,不知是整流硅堆,一次低压绕组,还是高压绕组故障.

回帖成功

经验值 +10