正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
敝人近日在湖北遇一上海知名制冷集团公司做的方案,其内容是为一速冻库(2T/8H)配制冷机组,该司是配了1台莱富康30HP水冷机组,冷凝器是1台300T的冷却塔,价格22000元;蒸发器是1台冷风机(面积250平方);该速冻库尺寸是12M*6M. 本人发出此题的目的是让同行们讨论讨论该集团公司做出的制冷方案可行否?科学否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
伏羲
沙发
不是系统进水。就是压缩机的吸气口在焊铜管的时候。用湿布降温时有水流进去了。不是很多。当时布没有拧干才导致的。
2012-07-17 13:26:17
赞同0
-
wxy19900818
板凳
恭喜你! R22和水在一起会变成盐酸的,我觉得你现在的考虑的不是要不要更换压缩机,可是更换后,如何将系统中残留的油污及水分排干净! 要不然换了压缩机后,不出多长时间,压缩机还是会挂掉!!!
2012-07-16 22:31:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报