土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【现场救急】水泵抽水20个小时后,消防管道就无水了

【现场救急】水泵抽水20个小时后,消防管道就无水了

发布于:2012-07-11 17:15:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。

全部回复(61 )

只看楼主 我来说两句
  • alan881004
    alan881004 沙发
    消防水池水怎么来的?从市政管网接过来?那么好,肯定是从水表房引过去的。。引过去后,在水池口设浮球阀没? 肯定要设。。设了一般从水表房接的市政管段三角阀门平时就因常开状态而且是有止回阀的。灌满了靠浮球阀关闭,没水了自动补,跟屋顶水箱原理一样。。甲方说抽二十小时没水了。。怎么提这样的问题?再一个即使补水的速度比不上抽水速度,起码对设计要求没问题吧
    2012-07-19 00:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • again96
    again96 板凳
    首先,消防主泵只在火警报警和消防巡检的时候启动,但是启动运行的时间应该不会有20个小时,平时运行的一般是消防稳压泵,但是稳压系统的用水量不会很大,除非消防水池太小。
    第二,市政管只有一根进来,有可能是生活供水那边抢水了,只有消防水池的来水量小于水泵的抽水量,才会把水池抽空。
    2012-07-18 09:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池一定要设取水井吗

现在有个项目,无市政供水。水源来自于打井取水,供一栋三层楼的生活用水和室外消防用水。消防考虑消防水池,再设消防水泵,火灾时可以通过启动消防水泵提供室外消防用水。我的疑问是消防水池还需要设供消防车取水的取水口吗?请各位高手指教。

回帖成功

经验值 +10