现在有个项目,无市政供水。水源来自于打井取水,供一栋三层楼的生活用水和室外消防用水。消防考虑消防水池,再设消防水泵,火灾时可以通过启动消防水泵提供室外消防用水。我的疑问是消防水池还需要设供消防车取水的取水口吗?请各位高手指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(61 )
只看楼主 我来说两句-
alan881004
沙发
消防水池水怎么来的?从市政管网接过来?那么好,肯定是从水表房引过去的。。引过去后,在水池口设浮球阀没? 肯定要设。。设了一般从水表房接的市政管段三角阀门平时就因常开状态而且是有止回阀的。灌满了靠浮球阀关闭,没水了自动补,跟屋顶水箱原理一样。。甲方说抽二十小时没水了。。怎么提这样的问题?再一个即使补水的速度比不上抽水速度,起码对设计要求没问题吧
2012-07-19 00:13:19
赞同0
-
again96
板凳
首先,消防主泵只在火警报警和消防巡检的时候启动,但是启动运行的时间应该不会有20个小时,平时运行的一般是消防稳压泵,但是稳压系统的用水量不会很大,除非消防水池太小。
2012-07-18 09:03:18
赞同0
加载更多回复 举报
第二,市政管只有一根进来,有可能是生活供水那边抢水了,只有消防水池的来水量小于水泵的抽水量,才会把水池抽空。
回复 举报