土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频电机三相不平衡问题

变频电机三相不平衡问题

发布于:2007-01-03 19:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个变频三相异步电动机型号是YVP250M-4,55KW,当变频调整到25HZ左右时在变频器的前面的进线测得三相电流分别为26、26、16A,三相严重不平衡。测零系电流也有十几甚至二十几A的电流。但是此设备(板式喂料机)可以正常使用。而且开的时间越长,电流会变的越小,比如从65A变成了50A。
请问这样的三相不平衡主要的原因是什么?变频器是ABB的
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟求助

本人没学过电气,不晓得这个:BV-3*16-CT500*100是什么意思?啊有哪位大侠指教

回帖成功