土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 底商的消防系统可否与给水系统混合

底商的消防系统可否与给水系统混合

发布于:2004-08-18 16:36:18 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
现在好多多层住宅楼下都带底商,按照消防规范,底商外必须有消防系统作成环状.但是整个小区要么就是没有高层和小高层,要么就是高层和小高层离多层很远,这时候有些做法就是直接从给水管上拉一根出来作为底商的消防系统,这样就是消防和给水系统混合了,从压力上看应该是没什么问题的,请问这样做是否符合规范要求?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    to lihai,
    只要满足建规关于可以不加水泵接合器的要求,水泵接合器可以不加。
    2004-08-22 23:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • lihai
    lihai 板凳
    直接从市政给水接出的消防管道要在接口处加倒流防止器,还要在消防系统上加设水泵接合器;
    2004-08-20 15:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多