土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 框架断路器问题

框架断路器问题

发布于:2012-07-11 15:18:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
框架断路器技术规范中有一条要求是4副状态指示触点,机械闭锁,有些不明白这两个说法,状态指示触点是不是就是我们通常说的辅助触点,机械闭锁是不是三锁两钥匙呀,另外框架断路器中有一种带钢缆线的联锁模块用在2台或3台断路器上,这个工作原理是什么呀,请各位大侠教教小弟。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chieryang
    chieryang 沙发
    谢谢区管的回答
    2012-07-13 09:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    状态触点是辅助触点,机械闭锁是“合闸状态下不能摇动断路器”(一次插接头不能动),闭锁方式各厂家有所不同,一般是稍一摇动就自动分闸,有的是在合闸状态下插不进摇手柄。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-12 17:43 编辑 ]
    2012-07-12 17:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多