最近做个项目,使用较多的2000W/380V金卤灯作为场地照明,单灯我配的是C65N-C20/2P开关及YJV-3*4(L1/L2/PE)线路,有没有做过的同学,我这样配正确吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lisongngy
    lisongngy 沙发
    谢谢,因为我的末端全是这种回路,我的进线是不是连N线都不需要了???配电结构是1进19出的简单配电模式,也不存在二次回路
    2012-07-12 09:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • xcm2000
    xcm2000 板凳
    应该没问题,如果镇流器带补偿功率因数较高的话还可以选16A的,提高保护导线能力。
    2012-07-12 09:05:12