土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 单个2000W/380V金卤灯配电/配线问题

单个2000W/380V金卤灯配电/配线问题

发布于:2012-07-11 10:52:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近做个项目,使用较多的2000W/380V金卤灯作为场地照明,单灯我配的是C65N-C20/2P开关及YJV-3*4(L1/L2/PE)线路,有没有做过的同学,我这样配正确吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lisongngy
    lisongngy 沙发
    谢谢,因为我的末端全是这种回路,我的进线是不是连N线都不需要了???配电结构是1进19出的简单配电模式,也不存在二次回路
    2012-07-12 09:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • xcm2000
    xcm2000 板凳
    应该没问题,如果镇流器带补偿功率因数较高的话还可以选16A的,提高保护导线能力。
    2012-07-12 09:05:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超新人求各位指导照明的流程顺序

小弟刚刚毕业,来了单位什么都不教,直接扔给几张图让做照明,完全无念呐,求各位指导照明的流程顺序,麻烦从最基本得开始,最好有辅助的材料什么的,先行谢过了...

回帖成功

经验值 +10