土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀连锁问题咨询

防火阀连锁问题咨询

发布于:2007-01-03 11:52:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有防火要求的房间,通风机前需要设防火阀的,防火阀有的需要只有输出信号,可以使风机连锁停机,有的可以根据消防信号输入24V电信号,让防火阀关闭,同时关闭风机。
我想问的是:
1、选防火阀是否一定选择可输入24V电信号的防火阀?据我查样本,单纯的防火阀只有输出信号,不需要输入24V电信号,像防烟防火阀和自动复位等控制要求高的才需要输入24V电信号。
2、只有输出关闭信号的防火阀是怎么工作的,不需要外接电源?

望高手给予解答,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    着火的时候是熔断关闭的,如果需要输出信号的话,让电气或弱电的配24V电源
    2007-01-05 08:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    建议去看看防火阀的产品资料!!!
    2007-01-04 15:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

150米超高层写字搂地下室防排烟风管

http://co.163.com/forum/content/358_594779_1.htm

回帖成功

经验值 +10