发布于:2007-01-03 09:40:03
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
各位兄弟,空调冷冻水系统的压差旁通阀是不是应该通过计算得出。最好不要取单台水泵的接口管径,是吗?我遇到一个项目,三台水泵,每台水泵接口管径DN200,总管径DN350,我经过计算,压差旁通阀门口径为DN65,压差管径是 DN100的,大家觉的是这样吗?我看貌似设计院的人压差旁通阀就直接选了一个DN200的电动压差阀,这样对吗?
输入数据
序号 参数名称 数值 单位 备注
R1 制冷总负荷 1440 KW 如实填写
R2 最小负荷百分比 58 % 计算得出
R3 制冷温差 5 oC 如实填写
R4 最小流量下最不利环路压差 313 KPa 计算得出
R5 选择调节阀流通能力C 59 选择与C2接近的实际数值
R6 旁通管段长度 4 m 如实填写
R7 旁通管径的选择DN 100 mm 逐个试验
R8 旁通管局部阻力系数 2 如实填写
输出数据
序号 参数名称 数值 单位 备注
C1 理论旁通最大流量 104.00 m3/h 自动计算
C2 计算旁通管道流通能力C 58.74 自动计算
C3 在假设流量等于C1时的旁通管两端实际压差 310.28 KPa 自动计算,应约等于R4
C4 旁通管阻力损失 21.04 KPa 自动计算,与C3比较不能太大
C5 阀门能力(阀权度) 0.93 自动计算
C6 实际旁通最大水量 100.41 m3/h 自动计算,应约等于C1
C7 调节阀实际可调比 9.66 自动计算
C8 调节阀实际可调节的最小水量 10.40 m3/h 自动计算
C9 调节阀线性度 1.04 自动计算,应接近于1
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不会吧,肯定经过计算的
回复 举报