土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教嵌固与埋深的关系

请教嵌固与埋深的关系

发布于:2007-01-03 09:20:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一个高层住宅楼,是原来一个楼的变更,原来剪力墙下承台底标高为-7.600,承台顶为-6.650,承台下桩基长21米,地下室地面为-4.500,即基础埋深为7.6-4.5=3.2米,而现在甲方要把地下室地面改为-5.750,这样基础埋深变成了-7.6-5.75=1.85,我想请问我的基础埋深是不是必须调整,即下降。原来的设计是地下室底的基础作为嵌固。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对提高建筑结构设计可靠度问题的看法

对提高建筑结构设计可靠度问题的看法

回帖成功

经验值 +10