阅读下一篇
框支结构中剪力墙往框支梁上传力吗,我建了一个模型,框支梁上托两层剪力墙,看框支梁上荷载很小,计算出来梁的配筋也不大,不知算的对不对,如果把两层墙荷载都用荷载形式输到梁上,梁配筋和截面又很大,请大家指点一下,框支梁怎么配筋
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不能单把剪力墙的荷载当成线荷载加在框支梁上 再按深受弯构件计算框支梁配筋
如果你用有限元软件分析下单片墙和墙下框支梁 你会发现计算配筋很小 就才是真实的受力状态
但是 我们肯定会放大的 如果一个转换梁配个几根25的也太可怕的