高层(32F)厨房、卫生间排水(污废合流)当采用UPVC排水管时,是否需要设置专用通气管?

全部回答(4 )

  • suiyh1010


    怎么卫生间、厨房用一根排水立管吗?
    2007-01-04 10:41:04 来自 PC 评论 举报
  • qwer2050
    GB 50015-2003
    4.6.2.2

    10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。

    既然规范都这么写了,那还是设吧!再说就多几根管子,又不会增加太多的造价了!
    2007-01-03 20:25:03 来自 PC 评论 举报