最近参加了某地老电厂技改工程招标,要求将机旁的旧式自动控制调节装置(RT)统统换成微机型的综自设备,后来在讨论技术协议时候,设计方提出了机旁全部控制屏集中布置,工作电源设分电屏,采用交直流双路环形供电方式,并且在每面屏内对每一路工作电源都要设置电源监视装置(开关量引出)的要求;而承接改造的集成商提出了不同的意见,大意是多数装置具备故障报警功能、屏面有电源指示灯、二次接线规范并无明确要求等等。
昨天双方谁也说服不了谁,就暂时搁置起来,业主想协调又不熟悉二次的情况,今天就准备要定稿签字了,在下速回娘家求教,从经济性和可靠性两方面考虑,1、应该听谁的?2、有没有折中方案?3、相关规范对工作电源消失这类问题有明确规定吗,我个人觉得对工作电源设监视手段很重要,不管多先进的装置没电了怎么工作怎么报警啊
大家教教我

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ndgl
    ndgl 沙发
    现在不叫机盘调节屏,以前也不是这样叫的。现在叫现地LCU。
    关于电源监视是一定要的,只是现在的微机设备应用后,很多设计人员不知道如何设计了。设备是厂家提供,中小厂家不懂设计,都是照别人抄的,做了也不知道。
    微机现地LCU一般是有电源监视的,不用争。
    2012-08-04 18:02:04