大家好!小弟有问题需求教。。。。

我所在单位现在要上整体100级的洁净室,面积100平方左右,现在初次接触了几家净化公司,看过现场,请问,现在就可以要求他们给出初步设计方案和报价了吗?因为我方这边无专业人员,除了价格要重点考虑,但针对不同的设计方案业主方怎样来比较来甄选这些供应商优劣?

还有,因为新手上路,不知道需要向净化设计公司提供哪些参数,数据,图纸什么的?

请赐教啦!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fifthage
    fifthage 沙发
    那如果需要在洁净室中排布网线和电话线,这方面有什么需要考虑的?
    2007-01-03 15:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    作为设计方需要知道业主提供的几点:
    1.室内设备工艺生产所需要的温湿度状态参数(设计计算的前提)。
    2.室内设备的电机功率(计算室内负荷)
    3.室内生产人员的数量(计算室内人员负荷,新风需求量)
    4.设备的制程需求包含其是否有排风,排风量多少?(计算新风量)
    5.室内各房间的环和境等级及要求参数(噪音,导静电,照度)
    6.空调机房的位置高度及是否已有能提供的冷热水源
    7.室内的装修材料及生产房间大概位置,吊顶高度,包括门窗的要求,考虑机台以后的入口高度,是否需要设计物流通道等(确定房间大小和风管及水管路的标高,风管最大高度)
    8.消防需求,所设定的其他条件(逃生方向,喷淋,烟感等)
    9.如果需要的话再考虑以后生产维护中的检修及运行控制(确定是否有终控机房,设计图文控制)

    以上只能简单想到几点,大家可以再补充。