土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 板式换热(采用水-水换热)

板式换热(采用水-水换热)

发布于:2007-01-02 20:10:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
如果二次侧供回水温度为45/40℃,一次侧供回水温度为多少为宜?请同行们给予指点.谢谢.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ljm-007
    ljm-007 沙发
    我觉得这要看热源,你的热源是从哪里来的,如果自己烧锅炉可以自己控制;要是热力公司提供,就要看热力公司提供的是多少度的热水就是多少度的。
    2007-01-04 15:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • zsr12@co163
    zsr12@co163 板凳
    谢谢2楼指点
    2007-01-03 21:09:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多