阅读下一篇
对多层民用建筑室外消防用水量的思考前几天做了个工程,不得不让人再次对《建规》引起思考。先说下工程概况:是私人联建房,共6层的纯住宅,每层3户,建筑占地面积大约365平方米,总建筑面积2200平方左右,建筑高度相对室外地面19.2m,建筑体积是7000立方多一些。按建规做法:1、本工程是6层纯住宅,不需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量按0L/s处理;2、本工程建筑体积7000立方多,查表,室外消防用水量20L/s;根据2006《建规》第8.2.7第1点,该工程室外消防给水管道需要设置成环状,再根据该条的第2点,要有2路进水管向该环状管网供水;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
wcj6296539
沙发
新规范要求成环网,老的还充许与室外成环网。只能照规范来了。
2007-01-04 16:05:04
赞同0
-
gpechj02
板凳
如果像你这样布置,在下面的这种情况下肯定是可以的,两个消火栓放在防火墙上,墙两边是两个防火分区。实际上只能是一个分区着火,也就是说,在这种情况下,在一次火灾时消火栓只使用一个,那肯定就没问题了。至于其他的情况,我实在想不出什么情况下要这样布置消火栓。
2007-01-03 22:37:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报