土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教2个排烟设置问题(不同防烟分区共用排烟井)

请教2个排烟设置问题(不同防烟分区共用排烟井)

发布于:2007-01-02 17:54:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位大大2个排烟问题,见下图
现在走道及4个房间处一个防火分区,都需要排烟,建筑如图设置了2个排烟井。请问:
1。每2个房间及走道共用一个排烟井,这种如剖面所示的背靠背设置是否可行?
2。由于走道长度,故2个排烟井都需要负担走道排烟,那是否每个排烟井负担走道排烟的一半?一旦走道发生火灾,是否两个排烟风口都需要打开,即两个排烟井都起作用?
谢谢大家

1167731650880.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    楼上正解。最好是把走道作二个分区排烟。
    2007-01-04 11:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • ylybr
    ylybr 板凳
    1.可行,竖井及排烟风机按最大分区乘120计;
    2.在走道适当处设置挡烟垂壁,把走道划分为两个防烟分区更合适。如两个系统同时负担这个走道的排烟则按平均风量计算,消防时两个系统同时开启,联动要求较高。

    仅供参考,欢迎指正。