土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:线路电压损失允许值
对于10(6)kV配电线路,在正常方式下的最大允许电压损失值为5%,请教各位大侠:在故障状态下的最大允许电压损失值为多少?简单举例:对于一个担负一、二级负荷供电的变电所,采用两回电源线路供电,正常情况下两回电源线路同时工作、分列运行,此时每回线路电压损失允许值为5%,当一回电源线路发生故障,仅有一回路供电时,线路的电压损失允许值为多少?

全部回答(7 )

  • ares_rambo

    感动中。。。。。。。
    谢谢楼上的,好人呀!
    2007-01-05 19:43:05 来自 PC 评论 举报
  • dfdfchen
    二楼的先生是对的,其他弟兄应好好学习,不要乱说。
    2007-01-03 19:39:03 来自 PC 评论 举报