一个地下室呈长条形,要做喷淋,分成两个防火分区,左边一半一个分区,右边一个分区。

泵房在地下室最左边,左边分区的供水干管当然直接从泵房接出,那么右边分区的供水干管呢?是经过左边分区还是穿墙出去从室外埋地走至右边分区?

经过左边分区可能会造成管道交叉过多,但从室外走则会穿外墙,埋地检修也不方便。。。哪样好呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    地下室喷淋主干管走向问题
    2004-08-20 03:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • rekoba
    rekoba 板凳
    为了检修,而且考虑到管径,是否需要用管箍,明装效果好,穿墙必须做套管.其他管线必须以消防通
    过为主体.
    2004-08-18 17:09:18

    回复 举报