土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 问厂房照明功率密度值是否符合标准。
GB50034-2004建筑照明设计标准 第六章规定一般厂房的照明功率密度值为11W/平方,对应照度值为300lx。我在一个高度6米的厂房内每36平方米布置一个250W金卤灯,规范上说当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。那么照明功率密度值是否符合标准呢?

全部回答(10 )

  • hubeixp
    照明工程师厉害,粗估得都很准!
    2007-10-27 14:10:27 来自 PC 评论 举报
  • dl1027

    给个详细点的
    1.Eav=光源数量*光源光通量*利用系数*维护系数/面积
    250W金卤灯的利用系数0.5左右,厂房维护系数0.6左右
    Eav=1*22500*0.5*0.6/36=187lx(具体见照明设计手册第二版平均照度计算)
    2.LDP折算:LDP1=250*(1+10%)/36,LDP2=LDP1*300/187=12.25W/M2(04版照明标准上)
    10%为镇流器损耗