土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教“接地装置热稳定效验”的计算问题

求教“接地装置热稳定效验”的计算问题

发布于:2012-07-10 14:29:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接地装置热稳定效验
根据《全国电力公司反事故措施实施细则》第7.1.1.2的规定,在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求

式中:Sg—接地线的最小截面,mm2
Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A
te—短路的等效持续时间,
c—接地线材料的热稳定系数,
根据材料的种类、性能及最高允许温度和短路前接地线的初始温度确定
在效验接地线的热稳定时,Ig、、te及c应采用下表所列数值。接地线的初始温度,一般取40℃。
系统接地方式 Ig te c
钢 铝 铜
有效接地 单(两)相接地短路电流 见a)和b) 70 120 210
低电阻接地 单(两)相接地短路电流 2s 70 120 210
不接地、消弧线圈接地和高电阻接地 异点两相接地短路电流 2s 70 120 210


请问以上的 Sg—接地线的最小截面,mm2
Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A
te
三个数值怎么确认?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wayne1990
    wayne1990 沙发
    这都是应该有规范或者什么表能查到的把
    2013-07-05 13:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • 走路去纽约64
    没看明白楼主问的意思
    2012-11-27 20:44:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

98ZD501作废了,改成了什么?

98ZD501作废了,改成了什么?查了半天没查到,

回帖成功

经验值 +10