土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机电源接入低压母排的疑问?

发电机电源接入低压母排的疑问?

发布于:2012-07-10 13:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面是系统图,现在要接入发电机电源到低压母排,要求是能和变压器回切,也就是要加个ATS切换柜。
问题是,切换柜是放在补偿柜前,还是后呢?
这个系统图可能还有其他问题,请各位都提提意见。3Q
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • geheime
    geheime 沙发
    用自己的油·让别人说去吧。
    柴油发电机不需要补偿的。
    2012-07-10 15:29:10

    回复 举报
    赞同1
  • dujie312
    dujie312 板凳
    在补偿柜后的柜子里设双切开关
    2012-07-10 14:40:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。