土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手,一台6AW10氨机吸气压力低的原因.

请教高手,一台6AW10氨机吸气压力低的原因.

发布于:2007-01-01 21:22:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台6AW10单机压缩机用于盐水槽制冷,冷凝器面积40平方,重力供液,蒸发面积为40平方.当盐水降至-15摄氏度时,吸气压力为0.02MP,排气压压力1MP,贮氨器液位正常,氨分霜位正常,载冷剂比重正常.


请教高手,是什么原因使吸气压力低?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 峰哥
    峰哥 沙发
    我建议看看以前的帖子,有过很多的讨论!
    2007-01-02 22:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    除了载冷剂的比重重要外,操作中的调节也很重要,如调节阀的开启度是否过小?
    2007-01-02 16:18:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]滑移温度对制冷系统的影响

随着环保的日益重视,冷媒也越来越趋向于非共沸冷媒,诸如R407C、R410A等等。大家能够谈谈非共沸冷媒对制冷系统的影响,以及在使用非共沸冷媒以后各种压缩机、蒸发器、冷凝器等适用条件及改进方法?

回帖成功

经验值 +10