论文简介:

对既有建筑的现场测试诊断可以迅速发现建筑能耗系统运行过程中存在的问题,并根据实际情况采取相应措施,从而可以最大程度的减少建筑能耗。通过对哈尔滨某大型宾馆型建筑空调冷源水系统的实际现场测试,发现了该系统存在的一些问题,如不运行冷机仍然流通冷冻水,水泵容量选择偏大等,并提出了相应的解决方法。