正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 156 人订阅
阅读下一篇
7000平米的水疗会所,铺装地暖面积4000平米。水力系统怎么计算啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
sunsongdawei
沙发
室内温度没达到要求,启动了一台工频压缩机,另一个cb125的三菱压缩机单独在一台外机,它老不启动,变频的老是80HZ在运转,他的启动过程是这样的:外机得到信号首先启动变频机,频率由低到高到然后降到35HZ,再次升高到80HZ,然后启动旁边的一台小的工频压缩机,另一台外机的工频压机不启动。两台外机的地址码都是49.又一次老报通信故障,改成48,两台都是48.好了不报警了,另一台还是不启动。我老觉得地址码有问题。两台外机地址码怎么能一样?
2012-09-04 07:43:04
赞同0
-
wjb0642
板凳
检查室内温度是否达到设定值,室内温度达到设定值那就是正常的,没有达到设定值定频压缩机没启动那需要检查室外机设置
2012-09-02 08:43:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报