土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于软启动器与变频器的问题

关于软启动器与变频器的问题

发布于:2012-07-09 19:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
软启动器与变频器的区别在哪里啊?都可以对电机转速进行调节,一个采用变呀,一个采用变频而已,还有什么区别吗?
况且软启动器的价格有优势,为什么还有许多人选择采用变频器呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuanbao1986
    yuanbao1986 沙发
    谢谢!
    2012-07-10 14:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    1、软起动器能调速吗?不能。软起动器作用是实现电动机平滑的起动,在起动完毕后,是没有调速的能力的。
    2、变频器可以实现变频起动,在起动完毕后,可以根据需要实现电动机的调速运行。比如:根据压力的变化,调节泵的电动机转速,实现恒压供水。
    3、软起动器不具备变频器很多功能,当然要便宜了。
    2012-07-09 22:42:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求扶正一空调机房配电图...贼迷惑中

总配电箱安装在专业配电间,子箱1AP1-1~1AP1-4及控制箱AC2都分别装在各自的空调机房,如图中采用同级配电保护是否可以了?!或者说什么情况条件下才能用同级,什么时候必须分上下级选择导线和断路器?问下我们这属于元老的也说不清怎么分法,就说一般都分上下级做而已。。

回帖成功

经验值 +10