软启动器与变频器的区别在哪里啊?都可以对电机转速进行调节,一个采用变呀,一个采用变频而已,还有什么区别吗?
况且软启动器的价格有优势,为什么还有许多人选择采用变频器呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yuanbao1986
    yuanbao1986 沙发
    谢谢!
    2012-07-10 14:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    1、软起动器能调速吗?不能。软起动器作用是实现电动机平滑的起动,在起动完毕后,是没有调速的能力的。
    2、变频器可以实现变频起动,在起动完毕后,可以根据需要实现电动机的调速运行。比如:根据压力的变化,调节泵的电动机转速,实现恒压供水。
    3、软起动器不具备变频器很多功能,当然要便宜了。