规范规定,地下室的机械补风量应大于排烟量的50%,补风量确定后,小弟有个疑问就是补风的风量分配问题.
风量是按每个房间的面积分配,还是别的方法分配呢?排烟补风的目的是为了在失火的房间能够把烟气排出去吗?如果按照面积分配那失火的房间的补风量肯定不够,那规范规定大于排烟量的50%还有什么意义呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xbxxbx
    xbxxbx 沙发
    请看建规条文说明9.4.5,和你说的有差距呀!
    2008-11-01 08:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • ya200533
    ya200533 板凳
    假设有4个防烟分区,面积都是500,那么每个分区的排烟量计算就是500*60,风机的排烟量计算是500*120,那么各分区补风应该是500*60*0.5,补风风机风量是500*120*0.5。这样是不是就对了??