妈的,今天电力局作完试验变压器10000/400V,低压侧铜母线三相对地全短接后接地线没拆(用了不到10平方的纺织线的).我检查没发现.高压一送好大的一团火啊,真像闪电.搞得我现在还不敢送电.还好后来倒送过380,测过绝缘和直阻发现没有问题,现在电也送上了.要是变压器坏了可20万啊.
不知道这样对变压器有多大的影响,我想要是用专用的短路接地线说不定变压器线圈就挂了.
是的,我们公司有较多不规范的地方,20000KVA总容量公司竟然不给配电值班的名额.就我们两个技术人员管着,下面也只给配4个维修电工.元旦检修3天,真是太忙了.忙中容易出错啊.我想要是有高配值班的,我就不会这么忙了,也有可能就不会发生这种事了,现在搞得我都有合闸综合症了.不敢送电啊
谢谢各位大哥的教导,送电的程序和注意的事项我也知道.要知道我们公司一年只停三天啊,这三天要让我们解决很多平时生产不能解决的问题,任务太多了被领导压得吐不过气来啊,只有这么几个人怎么做那么多事啊,僧多粥少啊.我都想换工作了,在杭州的各位帮忙介绍介绍啊.刚升电气主管可公司不给足够的人员配置,让我怎么做事啊.
1月5日特别说明:
1:后面有人怀疑我是灌水,这没关系,我只是把自已经历过的事情拿出来和大家共同分享,希望大家不要出现同样的情况.
2.我公司总装机容量是36000多KVA,我说的20000KVA总容量是指现在负载容量的总和.现有干变16台,1250油变2台,280油变一台.
3.图片为1#高压配电房一角,还有其它配电房就下次再传给大家看了.
今天部门周例会上和经理提到高配值班的人员配置问题,他竟然不重视,哎,官大一级压死人啊.
全部回复(231 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报