比如1600KVA的变压器,低压侧电流应该是16*144=2304A左右,为什么设计员一般进线柜断路器不是选择额定2500A,而是3200A的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaosin163
    zhaosin163 沙发
    设计时不能考虑过载1.3运行,那样会缩短变压器寿命的,我觉得开关选3200A整定0.8*3200=2500A正好保护变压器,选3200考虑温度过高断路器降容的问题,提高断路器的可靠性的。