土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【急】请问怎才能解决母线槽的漏电问题,请高手指点!
工程项目安装了280多米母线槽,安装过程中每节都测试过绝缘,整条安装完后,测量绝缘达到100M。由于屋顶排风管落水,母线槽被水滴过,现整条母线槽测得绝缘不到20M。用工地一级配电箱试送电,漏电开关(100mA)动作;如果不经漏电开关,只是用空气开关,开关不动作。
请问怎才能解决母线槽的漏电问题,请高手指点!

全部回答(16 )

  • cqtbdq01
    天宝集团:主营滑线,滑触线,安全滑触线,安全滑线,单极滑触线,行车滑触线,起重机滑触线,滑触线集电器,滑触线指示灯,多极管式滑线,钢体滑触线,耐高温刚体滑线,铜滑线,铝滑线,滑触线配件,铝合金滑线十几种系列上百个型号。现货供应,价格实惠。规格齐全,配件成套。免费服务,免费指导,质量三包,售后维护。专业生产,质量可靠。
    重庆市天宝滑线电气有限公司以西南重庆市为中心、服务中部、西部大开发大发展、提供优质产品、优质服务。以天宝集团公司设计研发服务为核心、驻外办事处、开拓市场、形成规模化、专业化、产品系列化、产销服务一体化。2000年8月12日滑触线、母线槽、通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格.2002年11月11日通过国家ISO9002质量体系认证.2005年6月23日通过国家强制性3C认证证书。集团公司下设研究部、技术工程部、售后服务部.质量监督检验部等八个部门和六个生产车间。官方网站: www.cqtbdq.com
    2012-07-16 14:59:16 来自 PC 评论 举报
  • hanzhg54
    20M左右的绝缘是不会有大于100毫安的漏电流的,是否别的地方有问题?
    2012-07-14 22:18:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10